Hallo Dominik,
Vorsicht bei den angegebenen Flußraten. Die sind in der Regel für den leeren Filter ohne Systemeinbindung tabelliert.
Über den Daumen kann man für den Fluß im Betriebszustand von etwa 50% ausgehen ... in Deinem Fall also ca 800-900 L/h.
Das könnte für den Hailea HC500 grenzwertig sein, so daß er evtl öfter zu schnell wieder abschaltet ohne im Becken die gewünschte Temperatur erreicht zu haben.
Drei potentielle Lösungen:
- Außenfilter mit stärkerer Pumpe (mehr Fluß)
- kleinerer Kühler (braucht halt dann etwas länger, arbeitet aber dafür korrekt)
- für Bastler (Vorsicht Garantieverlust!): interne T-Sonde abklemmen und ersetzen durch externe T-Sonde, welche die wirkliche Beckentemperatur mißt (Hailea-Ersatzsonden werden mit hinreichend langem Kabel geliefert).
Grüße
Rainer